小弟经多年换器材折腾,对目前的搭配的声音表现非常满意!现请教电源问题,我发烧几年都没有使用音响独立电源,正准备从电表箱拉一组音响独立电源线,由于电表离听音室较远(50多米),请问该用那种经济些,多大线径的电源线好?我处电压偏高,基本保持在230V--248V之间,有必要买稳压器吗?该用多大功力的稳压器,国内有什么好的品牌推荐?我的功放是甲类60W胆机,温度较高,电压偏高时温度更高,如不使用稳压器对胆机有影响吗?哎!多多问题,诚心向前辈们请教了.....
分享 转发
TOP
2#

可订VD的入墙专用线,感觉用单支的比多股的要好!
TOP
3#

困惑我以久的疑点终于可以解开了!乐林8t兄的热情解答我万分感谢,如兄有机会到我地方,我将竭尽地主之宜,哦!独立拉地线没有这条件,将地线接家里的水龙头可以吗?
TOP
4#

谢谢乐林8t兄,
那电压偏高对胆机影响坏吗?接地用什么方法?怎样识别电源相位?
TOP
5#

lztjt2005 在 2006-7-26 14:45:24 发表的内容
小弟经多年换器材折腾,对目前的搭配的声音表现非常满意!现请教电源问题,我发烧几年都没有使用音响独立电源,正准备从电表箱拉一组音响独立电源线,由于电表离听音室较远(50多米),请问该用那种经济些,多大线径的电源线好?我处电压偏高,基本保持在230V--248V之间,有必要买稳压器吗?该用多大功力的稳压器,国内有什么好的品牌推荐?我的功放是甲类60W胆机,温度较高,电压偏高时温度更高,如不使用稳压器对胆机有影响吗?哎!多多问题,诚心向前辈们请教了.....


五十多米不算远啦!有能力就拉二组吧!一组供音源前级,另一组供后级用更理想,用英国AEI电线就可以了,前级音源用4平方就OK,后级用6平方以上更好.用普通稳压器并不理想,还会影响声音,如果保持在235伏特的就不必要用稳压器啦.
可照如下拉专线![upload=jpg]Upload/200672614582877902.jpg[/upload]
TOP
6#

最好考一条独立地线!不要用公用地线为佳
TOP
7#

电压高一点不要紧,设计一般有余量
TOP
8#

哈哈!广西柳州融水倒有机会上去!多谢lztjt2005兄的盛情邀请!
独立地线的“不可以”接在水管上,这条地线是杂讯干扰的惹端,不可取啊.如果没能力独立接地线的可用原电表到家里的地线.如想解良背景更加宁静的,可用这种方法:把CD音源和后级功放的电源墙插落地水线去掉不接地,前级的电源墙插接大地"水线",这就是"一点落地"的好处,形成一个很好的地回路,对于电源严重受工业和外界杂讯干扰起到较为理想的抗源效果,不防一试:)这个不用投资,何乐而不试呢!
TOP
9#

1.高电压(如超过240伏特)肯定会对胆管(特别是屏极-可能会发红)和晶体管(压降),电源变压器(承受耐压),电容耐压(承受耐压)有一定的景响.超载有可能会击穿或起烟.
2.独立拉地线意思就是说:挖地深三米或以上(选择潮湿地基更理想),用铜棒或者三角铁打下地基,选择远离大楼公共接地端深埋,铜棒(或者铁棒)顶头自先开好锣丝孔变于用线耳道入扭紧地线,然后用坭埋藏,留够露于地面接紧线耳的铜棒,把大地之线和铜棒联接扭紧,度一下落地电阻为2欧姆以下为最理想(国际标次为0.4一1欧),然后用历青淋上防止线头和铜棒头氧化就大功告成.
3.识别电源相位要用数字万用表打到交流档200伏特度即可:注意穿厚胶鞋和地绝缘,用一条二插(不带中心地端的线)的电源线,首先度CD机,先把所有信号线折下,插上二插电源线,开电源开关亮后,用万用表的红表笔接RCA外壳,手不能碰到机外壳等,另一只手摸差黑表笔,这时是看万用表所显示有多少伏特,记下读数,然后关机,把电源线插头反转接入墙插,再开机等待一到两分钟电容充满电后,再用红表笔接RCA外壳,黑表笔用一只手紧模着,这时再看万用表的显示伏特数,这时两个先后读数来个比较一下,伏特数小的这次即电源相位是正确的,意思就是说相位接对了变压器对地的漏电漏磁是最小的(有时也不一定最好声),是好声和定位准确的唯一基础.前级也是照这个方法度一下两次(记得不能接一切信号线).后级要注意一下事项,就是开机要等继电器解合后,两分钟后再度第一次,变换电源线度第二次前先等五分钟电容放完电后,再打第二次电源开关起动(两次间隔五分钟以上),然后再度,这样最安全.另胆机度法也照上法一样,唯独不同的就是要接音箱线作负载,不然有可能烧机,注意罗.