hanghdy 在 2006-3-10 18:28:04 发表的内容 哈,上星期单位的机房就出现这张情况,电线烧掉不说,UPS和网络设备可能都得报废了 |
后果严重!!
轻舞_飞扬 在 2006-3-10 12:45:09 发表的内容 其他地方我不清楚,但以我所知,在广州市区没什么可能出现这样的事故,家庭线路本身就已负荷不了这样的电压。(老爸说的) |
从来没有不等于永远不会
gdsrj 在 2006-3-10 12:49:36 发表的内容 不会超那么多吧!!!!!三相线才会有380V的. |
物理没好好学,该打你PP
ruixiejiao 在 2006-3-10 13:03:14 发表的内容 保证N线(地线)和主变的中性点接通,没有开断点。 |
专家...
shenghb 在 2006-3-10 13:13:49 发表的内容
加一个过压保护器. |
低温在 2006-3-10 14:37:54 发表的内容
在空气开关单元上加一个过压保护辅助单元 梅兰日兰的M9系列型号为 MV 规范是280V+/- 5%
或采用DPN Vigi G漏电过压保护器 此外,梅兰系列还有MN----欠压保护辅助单元和防涌浪保护单元(防雷保护)。 |
初烧友 在 2006-3-10 21:34:31 发表的内容 在进线处加一个空气开关,在开关后加一个280V的压敏电阻.. |
hpstudio在 2006-3-10 21:51:44 发表的内容
这个办法不错,但好象很多漏电开关已经具备这个功能了.. |
毕竟不是专门应付此类危害的器件,恐怕效果有限,线路都有可能烧毁的
模似派 在 2006-3-10 13:14:38 发表的内容
我单位家属区连续发生几次了!烧掉不少家电,原因是小偷剪电线.. |
阿任922 在 2006-3-10 17:51:11 发表的内容
我住的楼,过年到现在已给剪了三次零线,好彩的是电压没有变连供电局的都没搞明白. |
还有就是自摸成材的N民电工瞎捣鼓造成的
yabill 在 2006-3-10 18:05:37 发表的内容
这个烧毁可向电力局索赔把.. |
PULSAR 在 2006-3-10 18:18:08 发表的内容
索赔! 完全有理由 . |
给修修补补负责换个对管电容碳膜电阻什么的就烧高香了