发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

从电表拉专线 [复制链接]

查看: 11014|回复: 60
11#

zwaps 在 2005-1-12 16:39:03 发表的内容
用不着安装漏电保护器!我就只安装了空开,地线安装了单联空开。
电工安全操作规程明确规定,零\地线不能有明显断开点,兄弟赶紧改了,这样不能起到保护作用,而且更危险,这是因为如果你的设备接地 这时你的漏电开关又动作了 这时你碰及设备你的身体就是导体 电流就会通过你的身体直接入地 危险啊!切记!必须控火线 回路的零火也不要接反!!
最后编辑nhyhs
TOP
12#

安全第一,空气开关已OK,
TOP
13#

裝個空氣開關
TOP
14#

长江一号 在 2005-1-12 22:07:38 发表的内容
零线跟火线的截面积应该一样大,保护地线选火线的一半。最好选多股铜芯线,约莫有4平方毫米就可以应付一般需要了
同意我准备的从总开关处拉至音响室的零火线都是10平方的,地线4平方.都是7股铜芯,零火地线外面用紫铜管屏蔽.
TOP
15#

nhyhs 在 2005-1-13 9:50:33 发表的内容
电工安全操作规程明确规定,零\地线不能有明显断开点,兄弟赶紧改了,这样不能起到保护作用,而且更危险,这是因为如果你的设备接地 这是你的漏电开关又动作了 你的身体就是导体 电流会通过你的身体直接入地 危险啊!切记!必须控火线 回路的零火也不要接反!!

同意!记得好象是有“地线绝不能有断开点的”,如果是人为装一个就更有问题了!
TOP
16#

河虾 在 2005-1-13 10:23:44 发表的内容
同意!记得好象是有“地线绝不能有断开点的”,如果是人为装一个就更有问题了!
兄弟说的极是!赞一个
TOP
17#

Mark记 在 2005-1-12 15:34:15 发表的内容
各位DX,从电表拉专线,装不装漏电开关好呢?

<漏电保护器安装和运行>国家标准GB13955-92  4.5明确规定:必须安装漏电断路器的设备和场所:
共A\B\C\D\E\F\G\H\I\J

F.机关\学校\企业\住宅等的建筑物内的插座回路.

我们家庭使用电压为220V 所以在选用漏电保护器时可以选用二极二线或单极二线式漏电保护器

对漏电保护器动作参数的选择
应像长江一号所说的家庭用 应选额定电流漏电动作电流不大于30mA快速动作的漏电保护器
TOP
18#

我本来家内是拉了2 组6平方線给音响用的
但那时候还没有开店
用发烧电源線没有代理价是会吃不消的
但心还是很想试试用上发烧線来拉专線的滋味
TOP
19#

无言 在 2005-1-13 11:03:14 发表的内容
长江一号 在 2005-1-12 22:07:38 发表的内容
零线跟火线的截面积应该一样大,保护地线选火线的一半。最好选多股铜芯线,约莫有4平方毫米就可以应付一般需要了
同意我准备的从总开关处拉至音响室的零火线都是10平方的,地线4平方.都是7股铜芯,零火地线外面用紫铜管屏蔽.


我也是这样干的,地线在花园用五根度锌钢打了个地网。
拉了两组专线,用一个漏电开关够不够?
TOP
20#

漏电开关最好每个插座回路一个,这样万一一路漏电不影响其他回路使用。

相、零线在16平方及以下的,地线应与相、零线同径,相、零线为25平方的地线用16平方,25平方以上的,地线采用相、零线一半截面。

地线上绝不能装开关。
TOP