不能这样做。用三相电的设备,如果断了一相的话是有危险的,要断就三相一起断。而且,在单相负荷较多的三相4、5线制系统中,零线与相线要用相同的截面。为了安全,我一般不选用4P的三相断路器,只用3P的,零线与地线都直通。没有特殊情况的话,只要最末一级的单项回路的断路器选用2P的或DPN型(火线有保护,零线无保护但随火线一起通短,比2P的便宜些)的就可以了。[/quote]
为了安全,我一般不选用4P的三相断路器,只用3P的,零线与地线都直通
老兄你说的这种(3P)是只具有过流保护功能空开,而没有漏电保护功能.按照电工安全规则规定,插座都必须装漏电保护开关(单相漏电保护,三相漏电保护).三相漏电保护开关都是带零线才具有漏电保护功能(不管是三相四线还是三相五线制),当其中某一相或多相出现漏电现象时,检测线圈就会有信号启动脱扣装置,从而保护跳闸.在三相四线或五线低压配电系统中,零线跟保护地线直径选火线的一半;单相配电中,则零线跟火线必须选相同直径,保护地线可选一半.老兄你犯了常识性错误.如果小弟有说错的地方,请老兄拍砖!