从电表拉专线 [复制链接]

查看: 11034|回复: 60
41#

我也想换一下我家的空气开关
趁著要拉新专線
TOP
42#



不能这样做。用三相电的设备,如果断了一相的话是有危险的,要断就三相一起断。而且,在单相负荷较多的三相4、5线制系统中,零线与相线要用相同的截面。为了安全,我一般不选用4P的三相断路器,只用3P的,零线与地线都直通。没有特殊情况的话,只要最末一级的单项回路的断路器选用2P的或DPN型(火线有保护,零线无保护但随火线一起通短,比2P的便宜些)的就可以了。[/quote]
为了安全,我一般不选用4P的三相断路器,只用3P的,零线与地线都直通
老兄你说的这种(3P)是只具有过流保护功能空开,而没有漏电保护功能.按照电工安全规则规定,插座都必须装漏电保护开关(单相漏电保护,三相漏电保护).三相漏电保护开关都是带零线才具有漏电保护功能(不管是三相四线还是三相五线制),当其中某一相或多相出现漏电现象时,检测线圈就会有信号启动脱扣装置,从而保护跳闸.在三相四线或五线低压配电系统中,零线跟保护地线直径选火线的一半;单相配电中,则零线跟火线必须选相同直径,保护地线可选一半.老兄你犯了常识性错误.如果小弟有说错的地方,请老兄拍砖!
TOP
43#

sfxlo826 在 2005-1-15 18:36:43 发表的内容
rousseau 在 2005-1-15 18:32:55 发表的内容
长江一号 在 2005-1-15 16:28:34 发表的内容
哦,是汤告鲁斯的二手货

哪有的卖?


自用还是送人?!要10套?小弟可没货供应啊,想要就老汤去吧,他应该有.

我预约10套^^
TOP
44#

今天朋友送来几个空气开关,50元一个上海产SIEMENS 32A 的,比起我前些天买的同价位天津产的梅兰日兰32A的----好了不止一般!
TOP
45#

Mark记 在 2005-1-14 23:17:40 发表的内容
多谢各位指点,没有电阻仪,不知道是否合乎标准
好点的三相五线制的漏电开关要多少钱的?什么牌子好呢?

现在好多洋鬼子都在国内设厂生产,基本上已经没有所谓的原装进口货,挑选正厂生产的行货就行了
TOP
46#

Mark记 在 2005-1-14 23:54:17 发表的内容
多谢长江兄,明白了。
不过还有什么地方需要注意的呢?

拉好线后,在没有通电前,最好用500伏的摇表摇测一下线路绝缘电阻(火线对零线跟保护地线,由于在配电房电力变压器低压侧零线跟保护地线是短接接地的,所以这两个阻值是相等的,如果是三根线独立分开摇就最好),只要不小于0.5兆欧姆就可.在香港的行话中,地线是零线的意思,他们称保护地线为水线,请不要混淆.
TOP
47#

无言 在 2005-1-15 22:18:49 发表的内容
今天朋友送来几个空气开关,50元一个上海产SIEMENS 32A 的,比起我前些天买的同价位天津产的梅兰日兰32A的----好了不止一般!

西门子的高压开关柜很不错,小弟单位用的是法国产的梅兰日兰,低压断路器是ABB
TOP
48#

长江一号 在 2005-1-15 10:00:31 发表的内容
如果你用的三相交流电,大可不必买三相漏电保护开关,只需要买三组单相漏电保护开关接到三相电源上就行了。不过要注意的是三组漏电保护开关出来的零线一定要独立接到插座上,不可短接。这样接的话,只会出现单相跳闸,而不会出现三相同时跳闸的情况。保护地线则可以共用,不需接开关。如果还有不明白的地方,可以找合格持证电工问问就行了。


不能这样做。长江一号 在 2005-1-16 1:08:07 发表的内容
5兆太小了,说明拉线时有损伤。新拉的线还是先检查一下好,新线应大于100兆以上!
TOP
50#

tuzr 在 2005-1-15 23:06:43 发表的内容
用三相电的设备,如果断了一相的话是有危险的,要断就三相一起断
从Mark记兄所说的情况来看,估计Mark记兄家里用的是单相负荷(如音响等),没有象电动机,三相变压器之类的平衡负荷,可不必考虑某条相线断开产生的缺相运行问题.我推荐Mark记兄用三组单相漏电保护开关来代替三相漏电保护开关是便于检查哪条插座回路出现漏电现象.哪个回路漏电哪个开关就跳闸,检查维修起来很方便,也不影响别的回路.不知道小弟错在何处?!请老兄指正.
TOP