我家的专线就先从电表经总开关和漏保再到每组专线的独立空气开关!这样相对灵活、安全和科学些
TOP
22#

Mark记 在 2005-1-13 22:52:48 发表的内容
无言 在 2005-1-13 11:03:14 发表的内容
长江一号 在 2005-1-12 22:07:38 发表的内容
零线跟火线的截面积应该一样大,保护地线选火线的一半。最好选多股铜芯线,约莫有4平方毫米就可以应付一般需要了
同意我准备的从总开关处拉至音响室的零火线都是10平方的,地线4平方.都是7股铜芯,零火地线外面用紫铜管屏蔽.


我也是这样干的,地线在花园用五根度锌钢打了个地网。
拉了两组专线,用一个漏电开关够不够?

应该装两个漏电保护开关才合理。每组漏电保护开关出来的火,零线都应该各自独立,以免产生零序电流导致跳闸,而保护地线则应共用,如果有接地电阻仪就更好,可以测量你的地网跟电网接地点之间的接地电阻是否在合格范围以内,假如接地电阻在0.8欧姆以下,则可认为你的地网接地良好。如果你家那边的低压变配电系统用的是三相五线制,直接用系统的地线就可以了,因为供电施工单位在接地时都做了接地电阻的测量,符合国家安全规定,我单位的电房接地电阻就在0.6欧姆,处在高雷击区也没事。假如你现在用的是三相交流电,配线时三根火线线径选一样大,零线跟保护地线则选火线的一般大就行了。
TOP
23#

零线跟保护地线则选火线的一般大就行了,打字错了,应该是一半大。没办法,我用的是拼音啊,哈哈~~!!
TOP
24#

有好多品牌可选的进口牌子有ABB,梅兰日兰(较贵),国产的有德力西,正泰等,质量都比较可靠,视乎个人经济能力而定。如果没有电阻仪,可以测量火对零跟火对地的电压来确定是否接地合格,一般来说这两个电压是相等的。如果遇到负荷沉重的话,在电房里测这两个电压的话,火对地的电压会比火对零高一点,因为三相回路中的零序电流会在零线上产生压降,这也是正常的。一般说来,这两个电压都不会偏离太远,大概只有几伏的差距。老兄明白了?!
TOP
25#

多谢各位指点,没有电阻仪,不知道是否合乎标准
好点的三相五线制的漏电开关要多少钱的?什么牌子好呢?
TOP
26#

如果你用的三相交流电,大可不必买三相漏电保护开关,只需要买三组单相漏电保护开关接到三相电源上就行了。不过要注意的是三组漏电保护开关出来的零线一定要独立接到插座上,不可短接。这样接的话,只会出现单相跳闸,而不会出现三相同时跳闸的情况。保护地线则可以共用,不需接开关。如果还有不明白的地方,可以找合格持证电工问问就行了。