长江一号 在 2005-1-16 0:25:52 发表的内容
不能这样做。用三相电的设备,如果断了一相的话是有危险的,要断就三相一起断。而且,在单相负荷较多的三相4、5线制系统中,零线与相线要用相同的截面。为了安全,我一般不选用4P的三相断路器,只用3P的,零线与地线都直通。没有特殊情况的话,只要最末一级的单项回路的断路器选用2P的或DPN型(火线有保护,零线无保护但随火线一起通短,比2P的便宜些)的就可以了。 |
为了安全,我一般不选用4P的三相断路器,只用3P的,零线与地线都直通
老兄你说的这种(3P)是只具有过流保护功能空开,而没有漏电保护功能.按照电工安全规则规定,插座都必须装漏电保护开关(单相漏电保护,三相漏电保护).三相漏电保护开关都是带零线才具有漏电保护功能(不管是三相四线还是三相五线制),当其中某一相或多相出现漏电现象时,检测线圈就会有信号启动脱扣装置,从而保护跳闸.在三相四线或五线低压配电系统中,零线跟保护地线直径选火线的一半;单相配电中,则零线跟火线必须选相同直径,保护地线可选一半.老兄你犯了常识性错误.如果小弟有说错的地方,请老兄拍砖![/quote]
我没说错呀。三相断路器上必须安装三相漏电保护装置,不能用单相的代替。在三相四线或五线低压配电系统中,如单相负荷较多,比如一般的办公和生活用建筑,零线的截面一般都与火线相同。因为在该类建筑中,单相负荷较多,要做到三相负荷平衡是几乎不可能的事情,在某时段出现三相中只有一相有负荷也是常见的,此时的零线上通过的电流与火线完全相同,此时如零线的截面比火线小就会很危险。您说的情况只有在三相动力负荷较大的情况下(比如系统有许多中央空调、电梯、水泵、风机或者是在工厂里)才能成立,但此时零线的截面也应该由计算确定,不能简单地取火线的一半。一般用家如无法计算的话,还是取一样大的保险。地线的截面对于不同截面的火线是不同的,火线小于等于16平方,地线应与火线一样,25平方的火线取16平方的地线,只有火线大于25平方,地线才是火线的一半。小弟做了好多年的建筑电气设计了,这些规范应该不会搞错的,否则会被监理打PP的。